Имеем на обслуживании множество тепловых пунктов с Honeywell XL50. На нескольких они вышли из строя, приобрели им на замену такие-же (вроде бы как)..
На одном ТП просто переставили Application Module из старого контроллера в новый и все заработало, а вот на другом не получилось... Старый контроллер XL50-CY (BSL >= 1.01.06, FW >= 2.06.10), прошивка 2.06.14.
Новый контроллер XL50A-CY (кстати кто подскажет что буква A означает?

BSL___1.01.10
Bootstrap mode
firmware: 2.06.14
need FW >= 2.07.00
memory: F1024 F1024
Я так понимаю, что на Application Module надо залить более свежую прошивку.... Только одно непонятно - где ее взять.
Те кто раньше поставлял и программировал эти контроллеры - отдали нам версию Care 8.02 и 1 типовой проект который почти на всех тп используется и сказали, чтобы больше мы к ним не обращались.